  1 施工准备

  ①检验防水板质量。

  ②将防水板按每循环设计长度加预留松驰量截取,对称卷起备用。

  ③铺设防水板台架就位

  2 基面处理

  ①对个别欠挖部位进行处理。

  ②局部渗水处采用注浆堵水或埋设排水管

  ③彻底清除各种异物和尖锐突出物体,凹处复喷至平



  3 防水板搭接

  两幅防水板的搭接宽度≮100㎜,环向铺设时,下部防水板应压住上部防水板。三层以上塑料防水板的搭接形式必须是"T"型接头

  4 防水板焊接

  ①采用双焊缝热熔焊接,焊接宽度不小于2cm.焊接温度应控制在200℅~270℅为宜,焊接严密,不得焊焦、焊穿、焊漏和假焊。

  ②焊接完后的卷材表面留有空气通道,用以检测焊接质量



  5 防水板铺设

  ①采用无钉铺设工艺,铺设要表面平顺、无褶皱、有一定的松弛量。

  ②分段铺设的防水板,其边缘部位预留至少60㎝的搭接余量,并且对预留部分边缘部位进行有效的保护

  6 安装质量验收

  ①焊接牢固,人力无法撕开。

  ②焊缝检测用5号注射针与压力表相接,用打气筒进行充气,在0.2Mpa压力作用下,保持15min,压力下降在10%以内,说明焊缝合格,否则补焊至合格为止





上一篇:2017年免漆板十大品牌厨房装修14个关键点
下一篇:免漆板和高分子免漆板哪种好?中国板材十大品牌之实又美板材
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


衣柜  橱柜  木门  护墙  地板  板材  单门衣柜  双门衣柜  转角衣柜  开放式衣柜  嵌入式衣柜  平开门衣柜  推拉门衣柜(移门衣柜)  L形橱柜  U形橱柜  吸塑型橱柜  实木型橱柜  一字形橱柜  镜面树脂板橱柜  金属质感型橱柜  三聚氰胺饰面板型橱柜  生态门  原木门  平开门  钢木门  实木木门  实木免漆门  实木烤漆门  珍木烤漆门  强化木门  模压木门  UV淋漆门  实木复合木门  塑钢门(钛镁合金门)  柚木护墙板  橡木护墙板  平板护墙板  樱桃木护墙板  水曲柳护墙板  仿实木护墙板  仿瓷砖护墙板  单面造型护墙板  中纤板贴木皮护墙板  进口夹板贴木皮护墙板  进口三层板贴木皮护墙板  竹地板  地热地板  软木地板  强化木地板  实木复合地板  实木地板(原木地板)  生态板  防火板  防水板  免漆板  烤漆板  实心板  实木板  纤维板  密度板  刨花板  大芯板  胶合板  石膏板  指接板  人造板  水泥板  夹板  细木工板  装饰面板  三聚氰胺板  门锁  滑轨  合页  钢钉  螺丝  拉手  猫眼  弹跳  门吸  地吸  防盗扣